2025-09-17
正确选择电线线径是确保电气系统安全运行的关键。线径过小会导致过热、电压下降甚至火灾风险,线径过大则会造成材料浪费。品联电子为您提供简单实用的线径计算方法。
核心计算公式
基本电流计算公式:I = K × A × Δθ
其中:
I = 允许通过电流(安培)
K = 导线材料常数(铜线取0.017-0.023)
A = 导体截面积(平方毫米)
Δθ = 允许温升(通常取30-50°C)
实用简化公式:
线径(mm²) = 1.5 × 负载电流(A) / 电流密度(A/mm²)
一般电流密度取3-5A/mm²,根据散热条件调整
四步计算法
第一步:确定总负载电流
计算所有设备额定电流之和,考虑同时使用系数(0.7-0.8),并预留20%-30%余量
第二步:选择电流密度
明敷安装:4-5A/mm²
穿管敷设:3-4A/mm²
高温环境:2-3A/mm²
密闭空间:1.5-2.5A/mm²
第三步:计算最小线径
最小线径(mm²) = 总电流(A) / 电流密度(A/mm²)
第四步:校验电压降
长距离输电时需校验电压降,要求不超过额定电压的3%-5%
常用线径载流量参考
1.5mm²:明敷20A,穿管15A
2.5mm²:明敷27A,穿管21A
4mm²:明敷36A,穿管28A
6mm²:明敷46A,穿管36A
10mm²:明敷63A,穿管49A
注:基于环境温度35°C,铜芯导线
重要注意事项
环境温度每升高5°C,载流量降低约5%
多根线缆并列使用时需适当降容
非线性负载会产生谐波,增加发热量
连接点处理不良会导致局部过热
品联电子建议:对于重要场合或大电流应用,请咨询专业技术人员。我们提供免费的技术咨询和线径计算服务,确保您的工程设计安全可靠。
正确选择线径是电气安全的重要保障。品联电子为您提供全方位技术支持和优质线缆产品,为您的工程项目保驾护航。
品联电子专注电力传输解决方案,提供从技术咨询到产品供应的全方位服务。欢迎联系我们的技术团队获得更多专业指导。