服务热线

新闻资讯 News information

您的位置:首页新闻资讯公司新闻

公司新闻 行业新闻
如何计算线径避免过载发热?

2025-09-17

正确选择电线线径是确保电气系统安全运行的关键。线径过小会导致过热、电压下降甚至火灾风险,线径过大则会造成材料浪费。品联电子为您提供简单实用的线径计算方法。

 

核心计算公式

 

基本电流计算公式:I = K × A × Δθ

其中:

I = 允许通过电流(安培)

K = 导线材料常数(铜线取0.017-0.023

A = 导体截面积(平方毫米)

Δθ = 允许温升(通常取30-50°C

 

实用简化公式:

线径(mm²) = 1.5 × 负载电流(A/ 电流密度(A/mm²)

一般电流密度取3-5A/mm²,根据散热条件调整

 

四步计算法

 

第一步:确定总负载电流

计算所有设备额定电流之和,考虑同时使用系数(0.7-0.8),并预留20%-30%余量

 

第二步:选择电流密度

明敷安装:4-5A/mm²

穿管敷设:3-4A/mm²

高温环境:2-3A/mm²

密闭空间:1.5-2.5A/mm²

 

第三步:计算最小线径

最小线径(mm²) = 总电流(A/ 电流密度(A/mm²)

 

第四步:校验电压降

长距离输电时需校验电压降,要求不超过额定电压的3%-5%

 

常用线径载流量参考

 

1.5mm²:明敷20A,穿管15A

2.5mm²:明敷27A,穿管21A

4mm²:明敷36A,穿管28A

6mm²:明敷46A,穿管36A

10mm²:明敷63A,穿管49A

 

注:基于环境温度35°C,铜芯导线

 

重要注意事项

 

环境温度每升高5°C,载流量降低约5%

多根线缆并列使用时需适当降容

非线性负载会产生谐波,增加发热量

连接点处理不良会导致局部过热

 

品联电子建议:对于重要场合或大电流应用,请咨询专业技术人员。我们提供免费的技术咨询和线径计算服务,确保您的工程设计安全可靠。

 

正确选择线径是电气安全的重要保障。品联电子为您提供全方位技术支持和优质线缆产品,为您的工程项目保驾护航。

 

品联电子专注电力传输解决方案,提供从技术咨询到产品供应的全方位服务。欢迎联系我们的技术团队获得更多专业指导。